哪位师傅遇见过松下伺服电机报ERR26.0能换的的都换了一遍,安装网上能找到的解决方法都试过了还是不行
不忘初心,方得始終;初心易得,始終難守。三更莫贪色;半夜不恋食。
分享
bruce2020
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1045 个
工控威望:
1304 点
下载积分:
3317 分
在线时间: 705(小时)
注册时间:
2017-11-25
最后登录:
2024-11-12
查看bruce2020的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-04-04 11:02
全看
|
小
中
大
这马达之前有没有在使用,是突然发生故障还是第一次使用?
参数Pr5.13 设置。电子齿轮比设置的不正确,UVW 相序有错或者缺相,增益,刚性设置的不匹配都是造成26过速报警的原因。