客户强制要求变频器使用漏电空开,现在一启动就跳闸,载波频率也调最低了,有没什么办法。。
xlw415
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 152 个
工控威望: 1544 点
下载积分: 12681 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2021-08-19
最后登录: 2024-10-31
查看xlw415的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-03 15:58
变频/伺服大大小小都会漏电, 前面一般只加空开不加漏保
如果一定要加漏保不能用30mA, 要用300mA以上,