楼主  发表于: 2022-03-31 11:06
客户强制要求变频器使用漏电空开,现在一启动就跳闸,载波频率也调最低了,有没什么办法。。
huoshi
为所当为
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2592 个
工控威望: 21433 点
下载积分: 14374 分
在线时间: 2754(小时)
注册时间: 2010-12-27
最后登录: 2025-01-05
查看huoshi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-31 15:53
变频器不容许接在漏电开关后,改用空开