书香伴侣
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 434 点
下载积分: 412 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2019-03-01
最后登录: 2024-10-30
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-30 15:27
设备一直存在干扰,尤其是大型设备,如何接地才为标准????
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2473 个
工控威望: 1760 点
下载积分: 82525 分
在线时间: 1507(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-11-15
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-31 11:36
引用
引用第4楼老兔子于2022-03-30 20:08发表的  :


找根2.5米长的镀锌(或者纯铜)、50X50X5的角钢(或者直径大于25以上的圆管、又或者圆棒)等金属型材,先挖深于0.5米以上的坑,将前面的金属型材在坑中打入坑底,整条金属材料要求打入地下深于3米以上,然后用接地电阻测量仪测量该接地极的接地电阻不大于1欧姆(屏蔽接地的要求,接地保护为4欧姆),达不到的可各隔5米多打几根,直至达到要求。

接地电阻的大小与当地的土壤电阻率有关,尽量找潮湿的地点打接地极才容易达到要求。

电工基础标杆。补充一下:接地线应用多股软祼铜线,接地线的截面积不得小于25平方毫米。