如标题描述,第一台PLC IO输入信号取自第二台PLC(信号线经由一股6米长短的10芯线连接),10芯线在没有接入第二台PLC悬空情况下,第一台PLC会收到间隔闪烁信号过来,造成误动作,测量线没问题。
请朋友们讨论一下原因和处理办法。
王烨の
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 121 点
下载积分: 1352 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2022-02-22
最后登录: 2024-11-30
查看王烨の的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-29 19:43
最好还是用屏蔽多芯双绞线吧