楼主  发表于: 2022-03-29 10:09
如标题描述,第一台PLC IO输入信号取自第二台PLC(信号线经由一股6米长短的10芯线连接),10芯线在没有接入第二台PLC悬空情况下,第一台PLC会收到间隔闪烁信号过来,造成误动作,测量线没问题。
请朋友们讨论一下原因和处理办法。
工控肥仔
工控肥仔
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 675 个
工控威望: 5673 点
下载积分: 4291 分
在线时间: 779(小时)
注册时间: 2018-11-17
最后登录: 2024-12-20
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-29 11:07
加一个好点的滤波器,在把地线按标准接好
楼主留言:
真诚感谢!下次确实需要注意。