范行泽
高山仰止,景行行止,虽不能至,心向往之!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 101 点
下载积分: 713 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2016-09-25
最后登录: 2023-06-15
查看范行泽的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-29 10:09
如标题描述,第一台PLC IO输入信号取自第二台PLC(信号线经由一股6米长短的10芯线连接),10芯线在没有接入第二台PLC悬空情况下,第一台PLC会收到间隔闪烁信号过来,造成误动作,测量线没问题。
请朋友们讨论一下原因和处理办法。