如标题描述,第一台PLC IO输入信号取自第二台PLC(信号线经由一股6米长短的10芯线连接),10芯线在没有接入第二台PLC悬空情况下,第一台PLC会收到间隔闪烁信号过来,造成误动作,测量线没问题。
请朋友们讨论一下原因和处理办法。
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1538 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 6246 分
在线时间: 640(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-10-10
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-29 10:50
接个1K的上拉或下拉电阻试试,如果不行就换成双绞线
楼主留言:
真诚感谢!换成双绞线解决,就是不太明白原理