春秋战国
小白一枚!努力学习!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 357 点
下载积分: 21795 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2012-12-13
最后登录: 2024-02-20
查看春秋战国的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-28 09:01
FX5U的PLC,控制伺服走位置,驱动 M0 , 用 Y0 发脉冲, 走到位置后,用 SM5516 还是 SM8029 复位 M0 ? 用哪个比较好??
我是菜鸟。
向青超棒啊
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 79 点
下载积分: 1097 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2021-10-09
最后登录: 2024-09-10
查看向青超棒啊的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-28 11:41
SM5516是脉冲输出中监控,SM8029是指令执行完成,三菱定位 指令用的是指令正常结束和异常结束的常闭点复位的