春秋战国
小白一枚!努力学习!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 357 点
下载积分: 21795 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2012-12-13
最后登录: 2024-02-20
查看春秋战国的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-28 09:01
FX5U的PLC,控制伺服走位置,驱动 M0 , 用 Y0 发脉冲, 走到位置后,用 SM5516 还是 SM8029 复位 M0 ? 用哪个比较好??
我是菜鸟。
tcrj
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 1260 点
下载积分: 7629 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2012-11-02
最后登录: 2024-12-15
查看tcrj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-28 23:04
M8029是为了兼容3U,是3U模式下用,不灵活。5U定位模式有正常结束信号,自己定义就可以,很方便灵活