大巫ghoul
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 141 点
下载积分: 18902 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2021-08-23
最后登录: 2024-11-29
查看大巫ghoul的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-22 09:32
西门子300PLC与伺服电机、超声波流量计对管道流量进行PID闭环控制

西门子PLC通过模拟量控制伺服转速来调整管道流量,超声波流量计根据检测到的流量数据反馈给PLC,PLC通过PID运算来调整伺服转速,保证管道流量准确稳定,

现在的问题是通过PID后出来的数据在流量接近设定流量时,控制流量输出值会变小,流量会下降,类似与温度PID控制时温度到达后,PID停止工作,控制流量的话需要让PLC通过PID整定后输出一个稳定值,保证流量的稳定与准确,之前接触温度PID比较多,各位大佬帮忙指导一下。

小魔仙
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 100 个
工控威望: 199 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 237(小时)
注册时间: 2017-11-15
最后登录: 2024-03-17
查看小魔仙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-23 14:10
PID是全过程不会停止