楼主  发表于: 2022-03-21 15:37
请问大神,FX5-ENET可以做MODBUS TCP通讯吗?
楼上小王
牛刀小试
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 1277 点
下载积分: 207 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2021-02-19
最后登录: 2024-12-19
查看楼上小王的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-21 15:46
本体的端口数量不够,想扩展个模块
楼上小王
牛刀小试
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 1277 点
下载积分: 207 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2021-02-19
最后登录: 2024-12-19
查看楼上小王的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-03-22 09:01
图片:
引用
引用第3楼deteconan于2022-03-21 20:36发表的  :
FX5-ENET支持作为MODBUS/TCP客户端通信,就是做为MODBUS/TCP主站使用,用简单CPU通信实现。

通讯手段那里参数改不了呀
楼上小王
牛刀小试
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 1277 点
下载积分: 207 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2021-02-19
最后登录: 2024-12-19
查看楼上小王的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-03-22 18:59
图片:
引用
引用第6楼deteconan于2022-03-22 12:57发表的  :
[attachment=265340]

我用的是网络模块,不是本体
楼上小王
牛刀小试
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 1277 点
下载积分: 207 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2021-02-19
最后登录: 2024-12-19
查看楼上小王的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-03-23 10:27
引用
引用第8楼deteconan于2022-03-22 20:55发表的  :
软件版本低了,可以在官网下载1.081K版本的GX WORKS3,里面就可以在FX5-ENET模块参数里面找到简单CPU参数设置了。

那我直接用本体的简单CPU通讯做MODBUS TCP通讯得了,还省个模块
楼上小王
牛刀小试
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 1277 点
下载积分: 207 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2021-02-19
最后登录: 2024-12-19
查看楼上小王的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-03-26 09:59
图片:
引用
引用第10楼deteconan于2022-03-23 11:53发表的  :
可以的

谢谢大佬指点,成功了