宏图自动化
程序里蹦迪
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 246 点
下载积分: 1531 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2022-02-22
最后登录: 2024-07-11
查看宏图自动化的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-17 14:59
今天看学习视频  讲到数据转换,高位转低位  地位转高位  
---------------------------MOV  D0   K4M0  
    |-----------------------MOV  K2M8  K2M100
    |-----------------------MOV  K2M0  K2M108
    |-----------------------MOV  K4M100  D0


这是视频教程的案例
但是K4M0  不是M0-M15的么
为啥这个的高位是M8   而不是M15  
有点学懵了    越来越听不懂了
大展宏图
苏州工人
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 252 个
工控威望: 2175 点
下载积分: 12530 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2021-07-23
最后登录: 2024-11-22
查看苏州工人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-21 14:51
引用
引用第2楼顾乡的云于2022-03-20 15:27发表的  :
1楼说得对,一定要仔细看手册,哪怕是带*的注解也不能落下,很可能就是这个注解没有看而让你一头雾水。

是的一定要仔细看,记得调三菱1PG时,发现定位启动总是慢了100多毫秒,怎么查程序也查不出问题,仔细看了1PG的说明书,有个带*的注解,说是修改部分设定参数后,启动时间就会慢,按手册把参数写入条件改了就OK了