描述:程序样例
图片:
描述:控制要求
图片:
描述:本人写的
图片:
问题1:本人写的 = 与样例中的 =指令是否一样,不一样的话,求指令
问题2:样例能够实现控制要求? 主要是为什么全亮控制程序里没有
问题3:CT指令 上面是启动,下面是复位吗?
问题4:为什么前面还是SV 到了下面就变成EV了?
分享
twtynijj
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
142 个
工控威望:
254 点
下载积分:
413 分
在线时间: 185(小时)
注册时间:
2013-04-19
最后登录:
2024-12-18
查看twtynijj的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-03-16 08:22
全看
|
小
中
大
SV是设定值 EV是当前值 CT上是计数 下是复位清零