工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 951 个
工控威望: 1127 点
下载积分: 13852 分
在线时间: 294(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2024-11-17
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-13 13:40
图片:
图片:
前几天把松下的Ethernet/ip总线做了一遍,多亏站里的leechengyu 大哥指点一下,今天玩玩三菱5U和松下简单CPU通讯
三菱5U以太网支持基恩士,欧姆龙,松下,西门子和自家的走以太网简单cup通讯
[ 此帖被工控菜鸟在2022-03-18 17:24重新编辑 ]
hefq
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 614 个
工控威望: 808 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 1523(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-11-17
查看hefq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-15 11:40


我也搞了个松下与3U通讯
hefq
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 614 个
工控威望: 808 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 1523(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-11-17
查看hefq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-03-18 20:55
引用
引用第9楼工控菜鸟于2022-03-18 17:04发表的  :

厉害了,你这是bug7写的fb块吧,教教我啊

这个是自带的块啊,为什么叫bug7,有什么重大bug吗
hefq
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 614 个
工控威望: 808 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 1523(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-11-17
查看hefq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-03-20 20:16
引用
引用第14楼工控菜鸟于2022-03-20 19:37发表的  :

确实是145.146两个指令,总感觉pro7会出些莫名其妙的问题

松下的MC 协议做客户端试过吗,感觉搞不通