图片:
我准备使用MODBUS-RTU通讯实现温控仪温度的设定。温控仪: OMRON E5CN-82H03T-FLK;通讯参数设置正确。读实际温度值没问题。当用06号命令写温度设定值是不成功,不知道问题出在哪里。麻烦请专家点拨一下。写地址2002,反馈数据正确,但实际没有改变;写地址2103,反馈操作错误。改变温度设定值,应该写哪个参数?真搞不懂,哎
xiaoyan88
级别: 网络英雄
精华主题: 1 篇
发帖数量: 433 个
工控威望: 6840 点
下载积分: 4532 分
在线时间: 497(小时)
注册时间: 2009-01-06
最后登录: 2024-11-30
查看xiaoyan88的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-24 19:34
地址2002是实际温度 只读
地址2103是设定温度