yyyl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 129 点
下载积分: 611 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2012-09-20
最后登录: 2022-07-05
查看yyyl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-12 19:13
图片:
我准备使用MODBUS-RTU通讯实现温控仪温度的设定。温控仪: OMRON E5CN-82H03T-FLK;通讯参数设置正确。读实际温度值没问题。当用06号命令写温度设定值是不成功,不知道问题出在哪里。麻烦请专家点拨一下。写地址2002,反馈数据正确,但实际没有改变;写地址2103,反馈操作错误。改变温度设定值,应该写哪个参数?真搞不懂,哎
廖俊斌
技术交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 221 点
下载积分: 54597 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2017-05-14
最后登录: 2024-08-12
查看廖俊斌的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-13 14:13
温控表需要在通讯菜单设置可写