yyyl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 129 点
下载积分: 611 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2012-09-20
最后登录: 2022-07-05
查看yyyl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-12 19:13
图片:
我准备使用MODBUS-RTU通讯实现温控仪温度的设定。温控仪: OMRON E5CN-82H03T-FLK;通讯参数设置正确。读实际温度值没问题。当用06号命令写温度设定值是不成功,不知道问题出在哪里。麻烦请专家点拨一下。写地址2002,反馈数据正确,但实际没有改变;写地址2103,反馈操作错误。改变温度设定值,应该写哪个参数?真搞不懂,哎
yyyl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 129 点
下载积分: 611 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2012-09-20
最后登录: 2022-07-05
查看yyyl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-14 08:46
引用
引用第1楼廖俊斌于2022-03-13 14:13发表的  :
温控表需要在通讯菜单设置可写

要改写哪个通讯设置?通讯参数设置肯定没问题,因为数值可以读出来;写入值时,哪个参数在起作用?谢谢
yyyl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 129 点
下载积分: 611 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2012-09-20
最后登录: 2022-07-05
查看yyyl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-03-24 12:26
谢谢三四楼的回答。我以为要手动打开这个功能,始终找不到这个参数。最后是通过通讯打开的。谢谢
yyyl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 129 点
下载积分: 611 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2012-09-20
最后登录: 2022-07-05
查看yyyl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-03-24 12:29
以前从没用过这种温控仪。这次用起来,整体感觉有点复杂。