哼哼小猪
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 274 个
工控威望: 556 点
下载积分: 10800 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2021-12-30
最后登录: 2024-11-04
查看哼哼小猪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-09 16:00
图片:
图片:
最近接触汇川的H2U的PLC,图1写的一段一键启停程序,但是实现不了,只能图2能实现功能,我之前用其他的PLC图1都能实现啊,请大佬帮忙解答下
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(qj_wgx) 图片1明显有个死循环在那 ..
    哼哼小猪
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 274 个
    工控威望: 556 点
    下载积分: 10800 分
    在线时间: 134(小时)
    注册时间: 2021-12-30
    最后登录: 2024-11-04
    查看哼哼小猪的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2022-03-10 08:40
    图片:
    我这边怕扫描的影响,特地改了下程序还是不行,难道汇川PLC不是重上往下扫描?
    哼哼小猪
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 274 个
    工控威望: 556 点
    下载积分: 10800 分
    在线时间: 134(小时)
    注册时间: 2021-12-30
    最后登录: 2024-11-04
    查看哼哼小猪的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2022-03-10 09:51
    知道原因了,还是流程问题哈,我测试了M4的沿触发,其实是有动作的,只是又立刻RSET了。