如图:一直接通到256个,有没有一种简化的写法?
PLC:FX3GA
[ 此帖被浪子海风在2022-03-07 14:06重新编辑 ]
优伤的菊花
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 571 个
工控威望: 6193 点
下载积分: 19653 分
在线时间: 558(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2024-11-15
查看天空流星的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-08 14:21
引用
引用第22楼浪子海风于2022-03-07 17:30发表的  :
一开始是我写的格式不对,所以以为PLC没有支持。
根据13楼 SL0301兄弟的方法:DECO D0 M0K8....这个方法在模拟中测得:
当D0=0时,M0=通  其它=断
当D0=1时,M1=通  其它=断  (没有锁存前面的M0)
当D0=2时,M2=通  其它=断   (没有锁存前面的M0 和M1)
.......

不要先说什么指令,先把你想要实现什么功能先说清除

是要
=1时,就M1 ON其他OFF
=2时,就M2 ON其他OFF
.......
还是
=1时,M1 ON并锁存
.......

指令是工具,思想,逻辑是关键,把问题说清除了,问题也就解决一半了
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 571 个
工控威望: 6193 点
下载积分: 19653 分
在线时间: 558(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2024-11-15
查看天空流星的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-03-08 14:57
图片:
人家说了效果不理想
FX3G 的PLC  SET M0 不能用变址,单别的指令可以用,可以变通的
楼主开头提到的和这个是不是你想 要到
[ 此帖被天空流星在2022-03-08 20:15重新编辑 ]