uiuiop
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看uiuiop的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-16 14:54
大家好,我是自控新人
                    最近用西门子的pls功能从Q0.0口输出脉冲,但是发现一个问题,当设定的脉冲周期时间为1ms或其以下时,Q0.0口就没有输出了,10ms以上(即频率100HZ以下)时才有正常输出,
请问高人,当为脉冲输出模式时,Q0.0口的最高输出频率是多少???
我希望从Q0.0口输出5000HZ(脉冲周期时间是200us)的脉冲是否可以,

谢谢
wjun7610
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 249 点
下载积分: 708 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2007-09-16
最后登录: 2024-11-08
查看wjun7610的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-16 21:06
20kHz要求PLC是晶体管输出型的,选择时基为1us的周期数最,频率5000=10^6 / T,得出T=200.
即脉冲设定时时基1us,周期200,脉冲数自己这设定(双整数范围)