y4620148
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 120 点
下载积分: 420 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2020-11-07
最后登录: 2022-03-22
查看y4620148的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-04 16:47
rt,小白没用过触摸屏,看到mpi编程口空着,可以加个触摸屏。

重点  
  1.项目有密码,我手上也有项目密码,上传下载要密码,不知道是不是影响触摸屏
        
  2. 项目是315带了两个et200m,走的profibus dp,程序里显示还是正常的i0.0啥的,没法仿真。
          
3.昆仑屏的新款说是要编程线才能连接300了,艾莫讯都要300多一根,有啥物美价廉的。。

谢谢大佬们帮忙解答
xueyongqing
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 118 点
下载积分: 679 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2016-06-25
最后登录: 2024-11-14
查看xueyongqing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-04 18:05
不用专门的编程电缆  自己用一个9针插头就可以链接,触摸屏自己有驱动。
xueyongqing
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 118 点
下载积分: 679 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2016-06-25
最后登录: 2024-11-14
查看xueyongqing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-03-04 18:12
支持直连的触摸屏就那么几款。TPC1162Hi  TPC1561Hi  TPC1262Hi