现有台抽真空负压的设备,有三台真空泵,有三个点来检测负压值是否达到设定值,查了一些资料,需要安装压力变送器,那压力变送器是怎么跟plc连接合适呢?
模拟量?
485?
哪种连接方式好呢?,哪个品牌的压力传感器稳定些,第一次用,请大佬们给个指引
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(756287415) 感谢分享!
    mr_liu
    学海无涯,划水度日
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 372 个
    工控威望: 1034 点
    下载积分: 576 分
    在线时间: 125(小时)
    注册时间: 2021-04-13
    最后登录: 2024-07-11
    查看mr_liu的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2022-03-08 08:37
    做空真空泵的测试机,直接4-20MA模拟量就OK了。传感器可以用上仪,天康什么的都行,至于罗斯蒙特什么的大品牌,不差钱可以用。。。