现有台抽真空负压的设备,有三台真空泵,有三个点来检测负压值是否达到设定值,查了一些资料,需要安装压力变送器,那压力变送器是怎么跟plc连接合适呢?
模拟量?
485?
哪种连接方式好呢?,哪个品牌的压力传感器稳定些,第一次用,请大佬们给个指引
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(756287415) 感谢分享!
    gxtmdb82164
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 786 个
    工控威望: 1164 点
    下载积分: 433 分
    在线时间: 622(小时)
    注册时间: 2019-09-22
    最后登录: 2025-03-04
    查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2022-03-04 13:45
    尽量用通信,模拟量要校准,要做物理量和采集值变换,要考虑干扰,而且不具有可扩展性(一般PLC一路模拟量就要对应一路模拟量输入),通信可以一个接口挂多个传感器

    通信就简单多了,数字量的系统,要么不通要么通上了数据读回来就能用

    顺便你这种需求直接上压力开关不香么?