用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX5U用户认证功能。
上一主题
下一主题
deteconan
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
93 个
工控威望:
199 点
下载积分:
2346 分
在线时间: 84(小时)
注册时间:
2014-11-27
最后登录:
2024-09-16
查看deteconan的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-02-25 13:31
全看
|
小
中
大
FX5U写入参数程序时软件报错提示“用户认证功能未启用,无法执行写入操作”,可以与PLC正常通信上。
PLC型号是FX5U-80MT/ES,生产号是21Z823,F/W版本是1.260,Booter F/W版本是B,H/W版本是B,使用的GX Works3编程软件版本是1.080J,PLC是新买的。
这个是什么原因导致的,该如何处理?
望知道的大佬解惑。
分享
菜鸟入行
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1381 个
工控威望:
1557 点
下载积分:
3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间:
2017-09-01
最后登录:
2024-06-11
查看菜鸟入行的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-02-25 16:54
全看
|
小
中
大
最新版的FX5U 加新版的软件,就会有这个情况。
因为默认软件开启了认证功能。要在软件上把这个认证功能关掉。
如果PLC已经使用认证写过程序的,建议清除下PLC存储器。
大概是在工具栏的“视图”中,找一下,实在找不到可以截图上来。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX5U用户认证功能。
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问