图片:
图片:
这个轴定义了三个位置,其中D11520为自动速度,现在想单独给位置1一个速度K10000,但是实际运动中不会生效。
1.读出了定位参数,发现确实写进去了。2.在程序中读出U0\G20004,发现也是K10000。3.剩下两个位置单独修改速度是有用的
。4.U0\G20004只在这一个地方写了。5.速度写进去,是没有启动?6.PLC本身的BUG?
像风一样自由
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 82 点
下载积分: 959 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2021-07-20
最后登录: 2024-03-11
查看像风一样自由的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-09 15:25
地址自由分配范围会不会包含这个地址了,可能会导致冲突