用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
西门子PLC之间如何建立无线通讯?
上一主题
下一主题
用心回复
大道至简
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
374 个
工控威望:
772 点
下载积分:
1744 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2017-03-08
最后登录:
2024-10-31
查看用心回复的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-02-19 09:09
全看
|
小
中
大
现如今,西门子PLC在工业自动化场合中的使用非常广泛。西门子系列PLC包括多个型号,常见的型号有S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-1200、S7-1500等。随着智能化工厂的不断推进,西门子PLC之间如何通讯的需求也越来越多。但在实际情况中,PLC通常分布在厂区不同的位置,距离较远、传统的挖沟布线非常不便,且线缆及后期维护费用成本较大。达泰工业级
无线通讯终端(
DTD434M)可以为
工厂解决布线的困扰
。DTD434M
内嵌RS232/RS485双接口,完全兼容并自适应西门子PPI协议、MODBUS RTU协议、自由协议等。能与欧美系PLC组成无线测控网络,无线可靠传输距离达到5公里以上,不仅可以实现西门子PLC之间的无线通讯,同时也兼容施耐德、ABB等多个PLC品牌。
例程说明:
西门子S7-1200PLC之间无线通讯
设备与参数如下:
主站设备:
西门子S7-1200 PLC
× 1台
从站设备:
西门子S7-1200 PLC
× 3台
达泰欧美系PLC用无线通讯终端——DTD434M×4块
主从关系:1主3从
主站通讯接口:Rs485接口
从站通讯接口:Rs485接口
通讯参数:9600,8,E,1
通讯协议:Modbus RTU协议
供电:9-24VDC
其他工具:下载线 X 1根;西门子专用485线 X 4根(标配)
一、S7-1200实现MODBUS无线通讯主站设置
用事先准备好的网线, 对PLC进行主站程序下载。
二、S7-1200实现MODBUS无线通讯从站设置
对PLC进行从站的程序下载。
三、进入检测界面,检验通讯是否正常。
修改DB1.DBW0的数据,在红色框里任意输入一个数值,现在我们看从站的变化,对应的从站MW100 的数值与之相等。
由此判定,两台S7-1200的无线MODBUS通讯实验成功。
应用案例:
手边刚好有一个钢厂炼焦车间装煤车无线技改的项目,分享给大家便于理解。在钢铁制造流程中,炼焦车间主要负责动力煤的输入、供料、炼焦等工作。装煤车主要担负着在煤塔下接煤、承载煤饼、开关焦炉机侧炉门、推焦、装煤等操作任务。这种情况下采用无线方式解决2台装煤车与就地PLC控制柜的数据传输问题最合适不过了。装煤车驾驶室与就地PLC程控柜所用的PLC为西门子S7-1200。建立数据传输线路的无线通讯,也就意味着需解决三台S7-1200 PLC之间1主2从的通讯问题。主站为位于煤塔的就地PLC程控柜,从站分别是两辆装煤车。将3块DTD434MC-达泰欧美系PLC无线通讯终端,分别通过S7-1200 PLC的Rs485接口对应,不需要再做其他设置,就可以实现3KM内3台西门子S7-1200 PLC之间的无线通讯功能。
DTD434M可以穿墙绕射,集成EMI抗干扰滤波单元,经过了十年以上工业现场运行考验,可确保工作于各种恶劣环境工业场合长期运行。并且具有无需编程,不需要二次开发的特点,可以直接替代RS232/RS485等传统有线传输方式。
微信公众号:DTD110HF
PLC无线通讯方案
分享
michael185
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
80 个
工控威望:
3001 点
下载积分:
1475 分
在线时间: 140(小时)
注册时间:
2021-11-02
最后登录:
2024-11-04
查看michael185的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-02-19 12:12
全看
|
小
中
大
1200自带网口,之间用s7通讯不是更方便,直接一个ap,几个接入点完事。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
西门子PLC之间如何建立无线通讯?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问