图片:
第一次使用欧姆龙的plc,用步指令完成一个动作,条件跳转成功,但是内容不执行,210.00没有输出,高手帮忙看看怎么回事,
是不是定时器有问题?同样的程序,昨天模拟定时器报错,今天就不报错,真晕了
倔强的小蚂蚁
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 242 点
下载积分: 143 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2021-10-26
最后登录: 2024-08-05
查看倔强的小蚂蚁的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-02-15 15:54
210.00不输出大概率是双线圈造成的,定时器D10的数据类型改成BCD
倔强的小蚂蚁
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 242 点
下载积分: 143 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2021-10-26
最后登录: 2024-08-05
查看倔强的小蚂蚁的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-02-15 20:09
引用
引用第2楼xiao_ming于2022-02-15 16:15发表的  :
條件成立你都反相了會輸出嗎

他不是写了延时取反嘛