楼主  发表于: 2022-02-11 18:33
手头工程改造,遇到了SMART PLC ,我想考入程序再利用。可是尝试了很多办法,无法考入程序。干什么都提示输入密码。用软件+忘记密码清除,显示清除成功,60秒内循环上电。还是不行,输入程序时,还是提示输入密码。这可咋整?难道这个PLC就白白浪费掉?有没有人遇到过类似情况?
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
级别: 网络英雄

精华主题: 9 篇
发帖数量: 3253 个
工控威望: 7919 点
下载积分: 2396 分
在线时间: 12653(小时)
注册时间: 2012-04-25
最后登录: 2024-12-21
查看renzhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-02-11 21:06
循环上电清除只针对没有网口的型号,带网口的型号用SD卡清除