oml CPM1A 内存清除不掉有朋友遇到吗
上一主题
下一主题
xljwcl
数控机床维修电气调试
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
324 个
工控威望:
400 点
下载积分:
26502 分
在线时间: 159(小时)
注册时间:
2007-10-23
最后登录:
2024-12-20
查看xljwcl的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-02-09 20:25
全看
|
小
中
大
欧姆龙 CPM1A PLC 内存混乱了,输入正确的读保护密码,也不能下载程序,而且内存也不能清除了,有大师遇到类似情况吗
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8229 个
工控威望:
10359 点
下载积分:
21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-12-23
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-02-10 15:26
全看
|
小
中
大
CPM1A也有内存写保护的.很老了.记得是需要先修改DM66XX寄存器的数据(具体记不清楚了),
断电重启,然后才能进一步修改.
或者直接初始化试试.
还有一个方法,就是用手持编程器操作了.但现在几乎都用电脑了,有这个装置的的不是很多了.
楼主留言:
直接初始化也不行了,监控AR0 AR2 AR8内显示错误