h82763800
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 287 点
下载积分: 734 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2008-12-16
最后登录: 2024-12-09
查看h82763800的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-02-08 17:32
比如伺服设有4个位置,到位置1后 用位置1的设定值和读取的位置比较,但读取的是绝对伺服的实际地址,最后几位小数一直有跳动,导致2者不相等。  当然会说用定位完成信号判断,但有时就在该位置(但实际位置最后几位小数有跳动),导致在该位置的判断不成立,而实际伺服也不动,导致没有定位完成信号。  
张jiafeng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 111 点
下载积分: 1161 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2022-01-04
最后登录: 2022-11-30
查看张jiafeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-02-22 15:12
支持2楼,我也是这个思路