请教各位大侠:怎样利用接近开关检测设备是否旋转的程序,如果不旋转或堵转发出报警,谢谢!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-02-01 15:17
利用接近开关通断信号给PLC,在PLC内经过延时,检测输入信号的通断.驱动报警信号输出.具体见下面的程序图

本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(alent) 真诚感谢!
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。