使用速度模式摸拟量控制,电机l11830rs装上一个1/7.5减速箱,驱动器adsa-2a,减速箱输出端转一圈,plc接收驱动器CN1的21,22,23,25端发出的脉冲是360个脉冲,请教如何设定,电机编码分辨率1280000乘上减速比7.5等于9600000,电机编码器发出9600000个脉冲给驱动器CN2端,如何设定参数才能使驱动器CN1端的21,22,23,25发出360个脉冲。
分享
jyq102322
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
425 个
工控威望:
331 点
下载积分:
959 分
在线时间: 95(小时)
注册时间:
2008-10-29
最后登录:
2022-07-19
查看jyq102322的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-01-23 15:02
全看
|
小
中
大
是不是设定p1-46这个参数
分享
jyq102322
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
425 个
工控威望:
331 点
下载积分:
959 分
在线时间: 95(小时)
注册时间:
2008-10-29
最后登录:
2022-07-19
查看jyq102322的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2022-01-24 12:44
全看
|
小
中
大
引用
引用第2楼gaoyingchun于2022-01-24 09:55发表的 :
驱动器中应该有个参数设置,电机编码器仿真输出,你找找;减速机输出端转一圈,PLC接收360,驱动器参数设置360/减速比
谢谢,找到了p1-76。