到了一家新公司
如图所示这条线,在PLC端的号码管是 -50A3Y20,在中继端的号码管是 -72K1A2。
请问熟悉欧标的大佬,这样标线号是欧标规定的吗?
为什么不能像国内一样,一条线 两端号码管一致呢?
分享
来人給朕退下
从144个样品中顺序抓取,并不断变化排列,找到最有价值的组合
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
97 个
工控威望:
271 点
下载积分:
906 分
在线时间: 48(小时)
注册时间:
2019-09-19
最后登录:
2024-10-23
查看来人給朕退下的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-01-23 22:08
全看
|
小
中
大
这估计是EPLAN的标注方法,-72是图纸编号,底下有一行小字-72.1,应该是图纸72,第二列或者第二行。(EPLAN是有元器件在图纸的坐标定位的,一眼就找到在哪)