到了一家新公司

如图所示这条线,在PLC端的号码管是  -50A3Y20,在中继端的号码管是 -72K1A2。



请问熟悉欧标的大佬,这样标线号是欧标规定的吗?

为什么不能像国内一样,一条线 两端号码管一致呢?



  
yanshu
加油中国
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 194 个
工控威望: 5085 点
下载积分: 5620 分
在线时间: 196(小时)
注册时间: 2018-04-02
最后登录: 2024-05-16
查看yanshu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-01-17 22:22
主要方便组装 接线用。设计线图人员与接线人员分工的。按接点标号不会接错线点位,编号还是规则的。 缺点就是维修要看电路图点位。标准设备厂线是机器打好长度与标号的的。不是只做一台机。说简单的点。就是画图的开的人工高。接线的都是请的临时工。没文化的人    
只是一个打酱油路过滴!吃瓜群众。