到了一家新公司

如图所示这条线,在PLC端的号码管是  -50A3Y20,在中继端的号码管是 -72K1A2。



请问熟悉欧标的大佬,这样标线号是欧标规定的吗?

为什么不能像国内一样,一条线 两端号码管一致呢?



  
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 665 个
工控威望: 806 点
下载积分: 6695 分
在线时间: 504(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-11-17
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-01-17 19:24
同一根线两头分别标示 -50A3Y20和 -72K1A2,如果你熟悉和了解了这种标示的方法,对于安装和查故障也是很方便的,因为它直接告诉你这根线的两头是接在什么元器件的那一个端点上的。

例如-50A3Y20,它表示了这根线的这头连接在-50A3这个元器件(PLC)的输出端点Y20端子上;而-72K1A2则表示这根线的另一端是连接在-72K1接触器(或者继电器)的吸引线圈A2端点的端子上,这不是一目了然了吗?

这样图纸和实物直接相对应,标识与实物也相对应。

这是不同国家、不同的厂家的各自不同的表示方法。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(namae) 热心助人!
    老兔子
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 665 个
    工控威望: 806 点
    下载积分: 6695 分
    在线时间: 504(小时)
    注册时间: 2008-06-27
    最后登录: 2024-11-17
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2022-01-18 19:21
    引用
    引用第28楼pretco123于2022-01-18 14:31发表的  :

    是否还有一份接线图,这是方便故障检修的


    有了楼主给出的那张图纸,就可以很快地找到另一端的位置,比两头标号相同的方法快很多。

    因为人家的机器是随附电路图,是方便于你对设备维修的。上世纪八十年代以前我国国营企业生产的设备必定也会随附电路图的,不像现在很多的机电设备不随附图纸。

    当然了,如果没有图纸,这种同一根线不同标号的做法,维修起来确实有一点困难。