引用引用第2楼anan13611于2022-01-17 10:39发表的 :这种标法方便现场装配。
引用引用第1楼anan13611于2022-01-17 10:38发表的 :印象中,国内高压一次回路有这种标法。
引用引用第6楼ajunn于2022-01-17 11:54发表的 Re:?关于欧标接线标准问题--号码管编号 :-50A3Y20:-72K1A2这样就两头相同了,就是太长了
引用引用第10楼nightblueblu于2022-01-17 16:10发表的 :两端一样的号码也难检修 打对标才是检修最方便的方式 并且标上信号类型 模块端子号
引用引用第9楼来电自动化于2022-01-17 15:35发表的 :这个就是公司规模大小,产值及人员配备问题!!!接线没号码的此电箱值1K块接线号码两头多一样的值1W块。接线两头号码不同的值10W块.以上个人见解!!请勿砸砖!!
引用引用第14楼老兔子于2022-01-17 19:24发表的 :同一根线两头分别标示 -50A3Y20和 -72K1A2,如果你熟悉和了解了这种标示的方法,对于安装和查故障也是很方便的,因为它直接告诉你这根线的两头是接在什么元器件的那一个端点上的。例如-50A3Y20,它表示了这根线的这头连接在-50A3这个元器件(PLC)的输出端点Y20端子上;而-72K1A2则表示这根线的另一端是连接在-72K1接触器(或者继电器)的吸引线圈A2端点的端子上,这不是一目了然了吗?这样图纸和实物直接相对应,标识与实物也相对应。.......
引用引用第13楼来电自动化于2022-01-17 19:12发表的 :你不赞同说明你没了解过欧洲的设备,没理解人家为什么要这么做,我就喜欢这样的线号标注,可惜我没到那个地步和实力!
引用引用第15楼yanshu于2022-01-17 22:22发表的 : 主要方便组装 接线用。设计线图人员与接线人员分工的。按接点标号不会接错线点位,编号还是规则的。 缺点就是维修要看电路图点位。标准设备厂线是机器打好长度与标号的的。不是只做一台机。说简单的点。就是画图的开的人工高。接线的都是请的临时工。没文化的人
引用引用第19楼tingfenghu于2022-01-18 07:54发表的 :线号没有规定,EPLAN有欧标的DEMO图纸,
引用引用第24楼904377101于2022-01-18 10:00发表的 :长见识了,以前改造国外设备发现大部分两端号码管不一样。总是要参照图纸去确认,很不习惯。