用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
S7-1200 设置时间,方便故障诊断看时间点
上一主题
下一主题
zhaobolove
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
37 个
工控威望:
158 点
下载积分:
15456 分
在线时间: 49(小时)
注册时间:
2012-07-01
最后登录:
2022-05-03
查看zhaobolove的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-01-12 10:17
全看
|
小
中
大
S7-1200 有时候 有故障, 可是 去参看, 发现时间点 明显错误
这是因为出厂值 不是 中国。 时间也不对, 是因为还没有设置呢。
1. 先 改为 中国 时区。
离线模式 ---- 硬件组态----- 属性
完成后 , 下载到PLC。
2. 再更新 时间。
在线模式 ------ 在线诊断------
分享
yiyang1
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
305 个
工控威望:
445 点
下载积分:
1168 分
在线时间: 388(小时)
注册时间:
2012-11-11
最后登录:
2024-11-22
查看yiyang1的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-01-12 16:06
全看
|
小
中
大
不错 学习了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
S7-1200 设置时间,方便故障诊断看时间点
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问