冯夫亮
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 115 点
下载积分: 552 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2018-11-02
最后登录: 2022-10-05
查看冯夫亮的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-01-11 18:30
各位工控师傅们,小弟在用汇川H3UPLC遇到的难题客服解决不了,特地来此请教。
就是用到DRVI这种定位指令的时候,发现在频率设置成很低的时候,比如10HZ,PLC的输出频率依然很快。
监控时发现10和100 200的时候差不多,因为有个工序需要私服运作很慢,最好能控制到10HZ以内。
希望得到大神们的指点。
冯夫亮
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 115 点
下载积分: 552 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2018-11-02
最后登录: 2022-10-05
查看冯夫亮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-01-11 18:47
我用三菱的把基地频率设成10也不行,减速机会有间隙,加工产品时精度会有误差
冯夫亮
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 115 点
下载积分: 552 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2018-11-02
最后登录: 2022-10-05
查看冯夫亮的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-01-11 19:19
基地频率设置成10也不行。
冯夫亮
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 115 点
下载积分: 552 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2018-11-02
最后登录: 2022-10-05
查看冯夫亮的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-01-13 19:30
问题已解决,原来有个标志位没有置位,说明书里没看到。谢谢各位老师。