各位工控师傅们,小弟在用汇川H3UPLC遇到的难题客服解决不了,特地来此请教。
就是用到DRVI这种定位指令的时候,发现在频率设置成很低的时候,比如10HZ,PLC的输出频率依然很快。
监控时发现10和100 200的时候差不多,因为有个工序需要私服运作很慢,最好能控制到10HZ以内。
希望得到大神们的指点。
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 598 个
工控威望: 727 点
下载积分: 1673 分
在线时间: 404(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-12-05
查看受不了了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-01-11 22:48
电子齿轮比呢,10HZ,定时歇0.1秒给它来一个脉冲呗