wxq544463370
中二病晚期
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 354 点
下载积分: 954 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2015-03-02
最后登录: 2024-12-04
查看wxq544463370的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-01-11 17:37
之前模拟量模块是和触摸屏485通讯的,那个更简单触摸屏创建modbus rtu 设备 然后资料传输 4X100 到4x107 8个通道给到PLC。
现在触摸屏的485被占用,只能走PLC485了。
第3方模拟量模块首地址是100 8通道 的。  轮询用的移位指令,这里只用了一个节点,等于没有。
简易通讯比较简单设好参数就行,主要是读出来得数据高低位会错位需要用MOVD或者XFRB传送调整高低八位互换。
程序已经测试过ok的
附件: cp1h modbus简易通讯.zip (12 K) 下载次数:267
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11284 个
工控威望: 18662 点
下载积分: 12397 分
在线时间: 2698(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-12-21
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-01-13 13:46
学习看看
三人行者必有我师 ,择其善者而从之