杯雪盏月
看花羞,几人风流,往事愁来不得收。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 191 点
下载积分: 942 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2020-11-12
最后登录: 2024-09-24
查看杯雪盏月的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-01-10 16:42
图片:
图片:
图片:
如图,我程序上SET I1R2100时,它可以根据我I1的值去置位,但是我写RST I2R2100时它就直接报错了,PLC跳出RUN状态,还报成定位错误,但我那段程序没有关联到定位啊,请教给位前辈,能否指导下我这个是否是写法错误导致的
[ 此帖被杯雪盏月在2022-01-10 17:06重新编辑 ]
山城酒薄不堪饮,劝君且吸杯中月。
laihuaxun200
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 316(小时)
注册时间: 2013-11-20
最后登录: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-01-10 21:23
引用
引用第9楼来电自动化于2022-01-10 20:35发表的  :



楼上的意思是10进制与16进制的关系错位了???


松下PLC的 内部继电器编号是16进制的
laihuaxun200
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 316(小时)
注册时间: 2013-11-20
最后登录: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-01-10 21:37
引用
引用楼主杯雪盏月于2022-01-10 16:42发表的 松下PLC中的索引寄存器I0用法请教!请各位用过的进来指导下,谢谢! :
如图,我程序上SET I1R2100时,它可以根据我I1的值去置位,但是我写RST I2R2100时它就直接报错了,PLC跳出RUN状态,还报成定位错误,但我那段程序没有关联到定位啊,请教给位前辈,能否指导下我这个是否是写法错误导致的

i2 =1 时,I2R2100  表示的是R2101,当你i2=0时,I2R2100 表示的就是R2100 这时复位的是R2100 ,如果的I2的只会加到50的话,  你检查一下,R2100到R2132  之间的继电器是否与定位指令相关。
laihuaxun200
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 316(小时)
注册时间: 2013-11-20
最后登录: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-01-11 12:20
引用
引用第13楼杯雪盏月于2022-01-11 10:07发表的  :
我查看了下我R2100-R2132的使用情况,都没有再定位程序上使用过

如果R2100到R2132 的没有在定位程序上用过的话,有可能是你定位程序上有什么问题,不一定就是这索相寄存器赋值的问题,你可以加松下PLC交流群(429468053)问问吧,论坛回复有点慢,