我是西门子这个软件,V4.0 SP9-1,没找到端口设定,没办法通讯,S7-200端口没有PG/PC怎么设定?麻烦大家,谢谢了。
leisure
撸起袖子加油干,嘿咻嘿咻
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 701 点
下载积分: 17 分
在线时间: 1568(小时)
注册时间: 2013-01-09
最后登录: 2025-02-02
查看leisure的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-01-04 21:34
可以试试这几个指令
开始---->运行---->cmd
输入命令:netstat -ano,列出所有端口的情况。在列表中我们观察被占用的端口
看看是哪个程序用了你这个东西的端口解除掉,或者给占用的换一个端口
1.新建一个记事本
2.  在记事本里中写入"%CommonProgramFiles%\\Siemens\\Automation\\SimaticOAM\\bin\\s7epaImp64x.exe" - up
3.  把文档名称改成SimaticPGPCUpdate.bat
4.  若是有弹出提示,点击确定,务必把文档名称中的.txt去掉,这和系统有关系
5.  然后直接双击(不要以管理员身份运行),会出现两个黑色窗口,不要管,可以打开 STEP7,进行一次连接,直到黑窗口消失,现在再试试,应该就可以连上了。