4台机器公用1台风机,每台机器有阀门打开上料,风机只够2台机器上料,4台plc可以通讯,怎么控制只有2台或2台以下机器上料,有第3台时要料时等有1台上满以后,再上料,
分享
静夜思飘
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
130 个
工控威望:
233 点
下载积分:
2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间:
2017-03-09
最后登录:
2022-06-28
查看静夜思飘的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-12-30 07:49
全看
|
小
中
大
取4个连续内部继电器作为上料指示,将4个连续继电器值读入某个寄存器内,取ON数,=2时禁止后续上料。