5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2657 分
在线时间: 364(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-12-19
查看5921338的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-26 16:08
现有三台设备改造需要三台200PLC做通讯,考虑加CP243-1以太网模块。有以下几个问题不清楚,这个以太网模块功能是不是和200SMART自带网口功能一样?用交换机能否和威纶通触摸屏以太网通讯?以前只做过两台PLC通讯,三台plc采用一主多从两台从机之间交换数据都要经过主机吗?
自学
菜鸟学工控_1
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 388 个
工控威望: 2302 点
下载积分: 2842 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2017-08-29
最后登录: 2024-12-17
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-01-04 19:18
这个问题,S7-200可以用PPI主从协议,1台主站,2台做从站,NETR/NETW设置,主站可以设置最多24个读/写网络,1个网络最多读/写16个字节;S7-200 Smart 同理,主站可以使用系统自带的TCP_SEND和TCP_RECV库做TCP/IP协议读写从站数据,一个网络最多读/写256个字节。西门子做通信真的非常方便,日系做通信真的头大