guiwaft
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 241 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2007-10-18
最后登录: 2024-11-17
查看guiwaft的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-24 18:52
图片:
图片:
请问师傅们,三菱3u模拟量采用四通道,这样思路下去是否正确。现在没有实物试,没办法。望指点

用1个模块四个通道




谢谢各位指点,这样还有什么问题吗
[ 此帖被guiwaft在2021-12-25 15:24重新编辑 ]
顾乡的云
顾乡的云
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 1072 点
下载积分: 23708 分
在线时间: 356(小时)
注册时间: 2021-11-04
最后登录: 2024-11-18
查看顾乡的云的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-24 19:29
不正确,一个FX3U-4AD模块只要一条指令就可以了,H后面4个数字代表4个通道的输入模式,最右边的为第一通道。MOVP   H5432   U0\G0