如题,求助各位大神测量仪器模拟量输出是-5V-+5V的,用的PLC是三菱FX1N的老机器,查了下扩展模块FX1N-2AD-BD模拟量输入模块支持的是0-10V的输入;不知道要怎么处理才能将测量仪器的数据传至FX1N PLC进行控制?
新人不懂,还请指点一下,十分感谢!
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 796 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 454 分
在线时间: 636(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2025-04-01
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-24 15:34
不共地且差分输入的情况下确实可以通过串接信号源的方式直接把±5V输出接到0~10输入,也可以用串5V开关电源把传感器侧电压输出抬升5V到0~10V的方法,但是这样搞的前提条件一大堆,而且很多时候是不具备可操作性的

正确姿势,打开淘宝,搜索变送器/隔离栅/信号转换器之类关键字,找一个对应的输入和输出的产品,回来照说明书接线就行了.