楼主  发表于: 2021-12-24 14:45
如题,求助各位大神测量仪器模拟量输出是-5V-+5V的,用的PLC是三菱FX1N的老机器,查了下扩展模块FX1N-2AD-BD模拟量输入模块支持的是0-10V的输入;不知道要怎么处理才能将测量仪器的数据传至FX1N PLC进行控制?
新人不懂,还请指点一下,十分感谢!
静夜思飘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-03-09
最后登录: 2022-06-28
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-29 08:46
或许可以用0~10V转0~10V电压隔离模块试试,只要模块输入、输出、电源都是单独正负极分别连接状态,测量一下其负端如有阻值,不是短接状态,就有门。
输入接个5V电源,用输入端的负极和输出的正负个端子甚至和模块电源的正负极测试下是否处于相互隔离状态(用几个电阻,具体就不重复了)。如果输入输出之间确实相互隔离,而且甚至电源和信号间也不共COM。那么直接输入接原输出的+5V和-5V,输出接PLC0~10V并入系统就成。如果模块电源端子和某个信号段共COM端子,模块电源单独供。
当然如果原系统中,测量模块和PLC可以单独供电,那么就分别供直流电,不供COM端子,直接用正负5V做0~10V