sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 556 个
工控威望: 551 点
下载积分: 2580 分
在线时间: 610(小时)
注册时间: 2009-08-18
最后登录: 2024-10-16
查看sunpeter的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-22 14:42
会ST 的大师帮写一个用GX  WORKS2写。FX1S20MR的PLC,动作超简单按下X0,依次延时1秒输出Y0-Y7,然后复位Y0-Y7.主要学习下ST编程使用方法,本人有一点编程语言理论基础,希望能看懂先谢谢啦。
榴莲不带刺
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 133 点
下载积分: 1028 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2019-03-06
最后登录: 2024-06-26
查看榴莲不带刺的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-22 16:42

本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(sunpeter) 真诚感谢!
    榴莲不带刺
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 133 点
    下载积分: 1028 分
    在线时间: 69(小时)
    注册时间: 2019-03-06
    最后登录: 2024-06-26
    查看榴莲不带刺的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-12-22 16:45
    最后一条有需要可以改成
    ZRST(TS2 OR (MEF(M200)) , Y0 , Y7);
    榴莲不带刺
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 133 点
    下载积分: 1028 分
    在线时间: 69(小时)
    注册时间: 2019-03-06
    最后登录: 2024-06-26
    查看榴莲不带刺的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-12-23 15:04


    ALTP(X0,M200);
    OUT_T(M200 AND NOT TS2 ,  TC1  ,  K5);
    OUT_T(M200 AND TS1 ,  TC2  ,  K5);
    SET (Y7 AND NOT TS1,M210);
    RST(NOT Y0 AND NOT TS1,M210);
    SFTLP(NOT M210 AND TS1 , M8000 , K8 , K1 , Y0);
    SFTRP(M210 AND TS1 , M8001 , K8 , K1 , Y0);