afengahong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1453 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2009-02-05
最后登录: 2024-11-21
查看afengahong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-22 00:12
图片:
图片:
试了好多次都没办法连上触摸屏,谁有现成的案例帮忙发一个!谢谢!
枫落云端
施主,脚抬一下
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1547 分
在线时间: 414(小时)
注册时间: 2017-10-10
最后登录: 2024-11-29
查看枫落云端的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-22 10:36
图片:
看了一下,里面的细节有点意思,
触摸屏你用的是通讯口COM2,所以只能支持RS422 四线或者是RS485两线,不能使用RS232。
也就是QJ71C24N第一个通讯口不能用,因为第一个DB9口为232接口,不是RS422/485。

而威纶连接说明里是不支持两线也就是RS485 2W的,楼主截图中刚好选了RS485 2W。
如果是使用RS485 4W,那QJ71C24模块那边只能使用第二个通道,也就是模块底下端子接线。